    多跨的轻钢厂房屋面雪荷载应按门刚还是荷载规范?
    问题分类:钢构技术   浏览:1924  发布时间:2018-1-9 17:05:50

    请问高手:这种多跨的轻钢厂房屋面雪荷载应按门刚还是荷载规范?

    门刚在内天沟位置没有考虑积雪,不知道会不会有问题,还是单独在此位置在加积雪?

    雪载荷0.5

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    非重钢可按门刚

    把活荷载数据换成雪荷载

    雪与活荷载可不同时考虑

    取大值

    回答:2018-1-9 17:05:56

    游客

    要加  差很多

    不同时考虑………………不均匀布置的时候明显雪荷载大得多好么

    荷载规范上说双破多跨如果坡度小于25度可以不考虑不均匀分布,只考虑均匀分布

    回答:2018-1-9 17:06:01

    游客

    按实际选2种情况的一种就可以了

    回答:2018-1-9 17:06:05