您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    轻钢厂房横向170m需要设置温度缝吗?
    问题分类:工程管理   浏览:869  发布时间:2018-1-20 23:03:39

    请教请教,轻钢结构厂房横向170m,超过了温度区间150m,需要设置温度缝吗,规范了写的是不宜?

    回答问题
    回答 共2条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    不设置也可以  

    回答:2018-1-22 8:50:28
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    需要超过120米必须设缝

    回答:2018-1-26 16:53:08