您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构柱脚留高怎么处理?
    问题分类:工程管理   浏览:1340  发布时间:2018-3-8 8:14:01

    请问下,施工单位把这个留高了,有没有处理方式

    实际施工都是这么做,虽然不符合设计理念,钢结构施工规范说要有可靠支撑,或者下边有钢垫片

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    这个肯定是要灌密实的,就是间隙太大了,还要加设钢筋网

    二次浇筑,填充密实

    回答:2018-3-8 8:14:06

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    首先看看 锚栓的锚固长度够不35D,没有满足的话建议补强;再有二次浇注时缝隙太大,建议增加配筋如果咨询下设计如果抗剪不够增加抗剪键

    回答:2018-3-8 10:11:34
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    杨生
    回答问题:9个
    点此咨询

    土建标高不对,规范应留5公分间隙用以以后进行二次澎涨混凝土浇铸。而且下边要有钢垫片。

    回答:2018-3-11 23:07:27
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    采用补偿收缩混凝土进行灌注,强度等级较基础高一个级别。另外从照片上看,下面螺母没有全部到位,上部应该是双螺母,但是有单螺母现象。施工单位质量管理需要加强,同时相关监理单位等相关管理单位也没有尽职,各方面管理不到位。

    回答:2018-3-23 21:44:57
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励