您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构钢架放样错了,导致钢架量短了300mm
    问题分类:钢构技术   浏览:710  发布时间:2018-3-9 8:20:20

    钢结构钢架放样放错了,应该是柱边到柱边,结果外加工厂加工图按柱中到柱中放样生产,导致了钢架量短了300mm,现在构件已到现场,应该怎么处理呀?有没有合适的处理方式?

    我们外加工厂弄得,前一段时间,我们领导也忙,没来得及审核,就这么下车间了。

    这不是现在想补救措施啊

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    太粗心了,这样的错误都能犯呀

    甲方没有让你们从新加工就不错了

    回答:2018-3-9 8:20:30

    游客

    短了接。切掉一段 再补孔焊上去

    短多少 Z型或者按规范切 原切割的余料再重新补

    回答:2018-3-9 8:20:36

    游客

    可以加长成钢柱悬挑一小段的结构形式。

    回答:2018-3-9 8:20:41

    游客

    还有几拼钢架,短了6厘米

    加梁加不上了,可以直接加板吗?

    回答:2018-3-9 8:21:05

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    柱上做个牛腿;

    回答:2018-3-9 13:03:41

    杨生
    回答问题:9个
    点此咨询

    返加工厂,重做。这不是小问题。质检,设计,建设,监理几方都过不了。

    回答:2018-3-11 23:23:49
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    刘铁成
    回答问题:1个
    点此咨询

    重做吧

    回答:2018-3-17 16:41:45
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    搞清楚点:图纸上如何标定的?如果是加工厂搞错了加工厂无偿承担责任,如果是你们单位的责任,勇于承担责任就是了,你们领导忙与不忙属于你们内部事情。图纸是谁出的?是否按照标准进行标注?

    回答:2018-3-23 21:37:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励