    门式钢架180米超长了在中部设置变形缝
    问题分类:钢构技术   浏览:1286  发布时间:2018-3-9 8:40:32

    请教各位老师与大侠,门式钢架180米超长了在中部设置变形缝,是用节点大样表示吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    180还好不超长

    300才是

    参考门式刚架轻钢房屋技术规程

    回答:2018-3-9 8:40:35

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    钢规材超 门规不超,不过审图时有可能会提

    回答:2018-3-9 13:02:05

    杨生
    回答问题:9个
    点此咨询

    结施,建施都应表示出来。

    回答:2018-3-11 23:00:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励