您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    网架屋面浇筑混凝土,支座发生了位移及变形
    问题分类:钢构技术   浏览:1029  发布时间:2018-5-3 18:35:25

    这是个人字型网架,网架屋面浇筑混凝土,原未浇筑前支座正常,浇筑混凝土后,支座发生了位移及变形?不知道啥原因,大家能否帮忙分析下?跨度24m 

    估计是水平推力造成的

    现在就是不知道问题出在哪?

    会不会支座的问题呢?

    你们有什么好的处理意见吗?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    采用普通平板支座是不是比橡胶支座会更好?

    看上去是从支座橡胶垫拉裂了

    回答:2018-5-3 18:35:31

    游客

    推力大,用成品弹性支座可靠多了

    原来难道没有考虑推力 不可能吧

    回答:2018-5-3 18:35:37

    游客

    我估计是原来考虑了,但没有考虑到橡胶支座抗滑不足吧

    回答:2018-5-3 18:35:43

    游客

    加拉索

    回答:2018-5-3 18:35:48

    游客

    这个分明支坐焊接应力未释放掉引起点,预埋也存在问题;处理方法:从支坐焊接入手,注意焊接工艺的改进。

    回答:2018-5-4 11:03:35

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    出现这个问题主要原因有两种可能性:1、热胀冷缩造成,2、施工时网架应力没有释放就把支座焊接了(咨询下设计他计算温度应力怎么算)

    回答:2018-5-4 23:39:31
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励