您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    大跨度屋面钢梁与混凝土柱子顶交接竖向支承
    问题分类:钢构技术   浏览:2603  发布时间:2018-5-18 8:57:54

    请问大跨度屋面钢梁与混凝土柱子顶交接竖向支承这样合适么?

    端部是铰接点

    大的33米

    梁侧设有加紧版

    我现在关心的是节点支座是否满足铰接点?

    计算时端部是铰接,中间是竖向支承

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    梁高如果不大的话,这样也可以。

    我也用过,不过我会把底部加宽一点,保证梁不会侧向倾倒

    回答:2018-5-18 8:58:13

    游客

    这样可以看做铰接,但不知道那个支座肋能否算过

    800~2000是什么意思?端部800?中间2000?

    回答:2018-5-18 8:58:19

    游客

    对,变截面

    中间坡

    两段800  端部

    回答:2018-5-18 8:58:25

    游客

    支座下混凝土要算一下局压。

    支座内部了混凝土作用不大。

    剪力大不大,如何传递?

    支座如果有条件加宽一点,保证梁的侧向稳定。或者增加侧向支撑梁。

    回答:2018-5-18 8:58:29

    游客

    可以用双角钢两边撑在框架梁上

    回答:2018-5-18 8:59:22

    游客

    这么做合适么

    由于是铰接,支座必定有转动,一但有转角,给斜角钢附加应力如何验算?

    这个简支支座会带来很大应力集中,一般荷载大的还是要曲面的那种支座。担心支座端失稳,其实可以加个短水平构件就好了

    回答:2018-5-18 8:59:38

    游客

    这个支座没有支座处的横向加劲肋-不合理。

    这个支座在肋下会有应力集中,因此要验算局压,底下混凝土的局压,和加劲肋的焊缝及稳定。

    回答:2018-5-18 8:59:59

    游客

    支座地方肯定是要加劲肋

    回答:2018-5-18 9:00:08