    聚碳酸酯板雨棚大米那集漏水怎么解决?
    问题分类:工程管理   浏览:727  发布时间:2018-6-13 18:03:51

    各位钢结构老师,请问一下:
    聚碳酸酯板雨棚由于受天气、温差变化影响,收缩膨胀导致大面积漏水,经多次打胶处理均无效果,有何临时处理措施。

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    都大面积漏水了,直接换屋面板

    回答:2018-6-13 18:03:57

    游客

    换彩铝的吧

    回答:2018-6-13 18:04:03

    游客

    搞pvc上去补

    回答:2018-6-13 18:04:06

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    接缝的话可以用德泰盖片解决,大面积的话采用带加筋的PVC

    回答:2018-6-14 8:18:23