    钢柱内部的十字加劲板有一个角点无法焊接
    问题分类:工程管理   浏览:2769  发布时间:2018-6-21 17:22:46

    请问各位大师,像这种钢柱内部的十字加劲板,是否存在有一个角点无法焊接的情况?有什么好的处理方式吗?

    做施工配合  施工单位跟我说没法焊,里面没法站人。

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    可以焊,但没法站人就不好弄

    回答:2018-6-21 17:22:50

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    那就拿以边塞焊呗,没有办法了

    回答:2018-6-22 8:21:00
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    伍工
    回答问题:8个
    点此咨询

    采用单边V形焊接形式,借助焊接机器人实行半自动焊,节省人力,提高工程质量!

    回答:2018-6-23 12:08:23