您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    网架挂一些消防管道和灯具后杆件稳定应力超了
    问题分类:钢构技术   浏览:1146  发布时间:2018-6-21 17:29:10

     请问一下  有个网架大概是05年做的,现在甲方要求吊挂一些消防管道和灯具,让我们复核受力。  但是我现在按照原结构建模计算,只输入了恒载0.3和风载,算出来的制作附近的杆件稳定应力超了很多

    都超过2了      不过这个网架这么多年一直没事,而且还经历过08年雪灾       想问问,这个稳定应力超过这么多   为啥网架杆件还是没事勒?  是不是说网架的安全储备非常大勒?

    我目前  只输入了 恒载0.3  和风压0.35

    支座附近的杆件就超了很多

    杆件原设计48x3.5的

    所以我现在对  稳定应力就有点疑惑了

    稳定应力超那么多   这个网架都没事   这么多年

    回答问题
    回答 共3条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    设计讲究的是概率;应该是还没有机缘巧合没有达到过最不利情况;你最好祈祷没有要有那个机缘。。。。。。。。。

    回答:2018-6-22 14:02:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    伍工
    回答问题:8个
    点此咨询

    你的结构计算不正确!

    回答:2018-6-23 11:56:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    伍工
    回答问题:8个
    点此咨询

    若现场实际不存在失稳变形的话,就说明结构计算验算对应的稳定性是没问题的,这才是答案!

    回答:2018-6-23 11:58:22
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励