    钢框架顶层的强柱弱梁验算是否要控制?
    问题分类:钢构技术   浏览:2442  发布时间:2018-6-26 10:30:04

    请问钢框架顶层的强柱弱梁验算是否要控制?

    pkpm需要在哪里设置?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    顶层不需要吧

    不管就行了。软件应该会自行控制吧

    抗规8.2.5的第一条说受剪承载力比相邻上层高25%,既然上面没有,应该也能按照这条来的吧

    回答:2018-6-26 10:30:07

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    所有顶层柱都不需要考虑强柱弱梁问题。顶层结构柱端塑性铰和梁端塑性铰一样,对结构的稳定的影响是一样的,这是结构力学力的最基本内容。 其实道理很简单,这是结构力学里的基本问题,顶层梁铰与柱铰对结构稳定的影响是相同的。顶层柱根是下一层的问题。

    回答:2018-7-3 20:25:24
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励