您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    原有结构下挠严重,有什么补救措施?
    问题分类:工程管理   浏览:2340  发布时间:2018-7-17 11:33:32

    大神,原有结构下挠严重了。有什么补救措施么?

    一个天井

    中间梁下挠在50~80mm

    现在上边是ETFE气枕,荷载不高,估计一平米恒荷载在10公斤以内。

    现在属于正常使用阶段。想解决下挠问题。有没有什么办法。主要是施工方面的

    尾款都结清了。

    现在我们加钱修复。

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    顶起后,在原钢构件下部增加槽钢或方管,通焊上,增大截面惯性距

    回答:2018-7-17 11:33:37

    游客

    不现实吧。距离地面三十多米的一个天井

    主要是想知道怎么个顶起来的办法。

    回答:2018-7-17 11:33:43

    游客

    那是具体施工措施,有各种办法的

    要根据现场实际情况来做

    回答:2018-7-17 11:33:46

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:按你所述给你的方法:计算出你跨度梁上面的荷载,采用独立柱上使用超出计算出荷载范围的千斤顶加压法进行顶起,同时采用上翼缘、腹板火矫正收缩法,切记:松掉梁两端螺栓;将梁矫正到比原来水平上拱3-5%后将梁段中心向两边对称加上加劲板;最好两榀梁同时提升。

    回答:2018-7-29 9:19:12
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询
    可以考虑在顶上加反梁的方法。反梁呈拱形,然后通过螺栓拉紧方法进行拉升。具体情况需要根据现场实际确定。需要特别注意支座部位强度与刚度。
    回答:2018-8-25 20:09:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励