    120米长的钢筋珩架楼承板屋面需要设缝吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:919  发布时间:2018-8-3 0:16:41

    请问120米长的钢筋珩架楼承板屋面需要设缝吗?

    另外问下:这样的桁架节点怎么设计计算,是直接焊接,还是采用连接板呢?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    直接焊接吧,受力大的话H钢加加强钢板

    回答:2018-8-3 0:16:47

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你这种设计不合适吧,要不全部H型钢、要不全部圆管

    回答:2018-8-3 17:28:29

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:这种设计是合理的:

    一、上下玄采用BH、腹杆采用圆管,这种现象在桁架设计实际中是常见现象,唯一不合理的是这种设计的节点是错误的;

    二、该图的节点在设计时应该是大意或漏掉,在该节点处BH中心增加一块板将圆管腹杆开缝插入该处就能满足设计和使用了。

       