您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    墙面C型钢,拉条,套管需要刷防火涂料吗?
    问题分类:工程管理   浏览:5796  发布时间:2018-8-4 22:46:54

    各位在吗,在实际钢结构施工中刷防火涂料的时候 墙面C型钢,拉条,套管,会不会做防火涂料的?

    规范怎么定 知道吗?

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    应该不刷吧,

    我们报价的时候,不报c型钢的防火

    回答:2018-8-4 22:46:59

    游客

    镀锌的一般不刷啊

    屋面也不刷

    柱间支撑要刷

    回答:2018-8-4 22:47:02

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:一、主要参照你这个项目钢结构设计说明,看是几级防火,一般为二级防火,二级防火有明显规定,钢柱、梁构件为2小时以上,屋面系统在防火中为1.5小时,包含了檩条、拉条了,所以是要做的 

      二、你可以在框架安装完成后(含檩条)及时将檩条、拉条防火做了在安装屋面板,这样就不会出现问题。

    回答:2018-8-5 7:29:09
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    游客
    我也再问这个问题
    回答:2019-5-13 10:38:46