您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    设计的学校楼梯封闭项目,施工队不按图施工直接把2号梁取消了
    问题分类:钢构技术   浏览:865  发布时间:2018-8-7 9:49:02

    大家早,这是我之前设计的学校楼梯封闭项目:我们设计的是在1号位置(红色)和2号位置(黄色)各加了一道砼梁(植筋);结果施工队不按图施工直接把2号梁取消了(只做了1号梁)。请问各位这种情况该怎么处理比较恰当?(地点:南沙区风荷载0.65)

    关键是竣工验收要我们设计盖章

    回答问题
    回答 共12条回答

    游客

    为什么要加这道梁

    是我是建筑师 我也不同意啊

    如果不能证明必须 我就要你取消

    回答:2018-8-7 9:49:09

    游客

    玻璃窗总高7.5米,两层,我们设计觉得太高,所以在中间加了一道梁

    风荷载0.65,比较大

    主要是小学,出来问题好麻烦,所以设计必须安全

    回答:2018-8-7 9:49:16

    游客

    不是说要你这样就签字盖章,是要说别的加强措施

    加一道混凝土梁的做法有点简单粗暴

    回答:2018-8-7 9:49:22

    游客

    你让施工队引一道钢梁出来

    回答:2018-8-7 9:49:28

    游客

    只要玻璃幕墙他们能算得过, 玻璃目前安全,主体结构应该没什么隐患吧

    回答:2018-8-7 9:49:35

    游客

    告诉幕墙设计单位要加强些就可以啊

    干嘛一定要加混凝土梁呢

    除非是幕墙支座梁的竖向荷载你承受不了

    回答:2018-8-7 9:49:41

    游客

    钢框做强一点

    平心而论。做个混凝土梁多丑

    回答:2018-8-7 9:49:48

    游客

    这么大的窗户你们不计算行吗?这应该算是个幕墙了,不论谁设计都要进行计算的

    回答:2018-8-7 9:49:55

    游客

    主要荷载取足够,混凝土结构是没问题的,只要保障窗户自己不要掉下来,就没问题

    回答:2018-8-7 9:50:02

    游客

    验算一下,取消中间梁之后,窗荷载全部加在下层梁上,梁截面配筋原设计是否满足

    对呀,验算柱子配筋是否足够(这算跃层了)

    回答:2018-8-7 9:50:10

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:很简单哦,像这种教学楼一般属于当地重点质量监管项目;出了问题是要死人的;

    解决办法:一、作为设计单位发现问题你们可以以文件形式发文给业主(建设方),要求及时整改;或从新按业主要求设计;如对方不理睬你们必须充分准备证据及照片和影像资料、发函签收文件和回复文件备用后续的责任;

          二、施工方拒绝整改,发文建设方要求建设方要求对施工方做停工处理;留好发文签收记录备用及要求建设方给你们发函给予充分不按照设计施工的解释、论证或计算书回文以备核查;

          三、向学校、医院这类的文教公益项目你们可以书面形式向当地建设部门及上级领导直接反应施工状况(反应情况时最好是书面)情况、时间的准确性;相信这些政府职能部门会重视督办的;

    回答:2018-8-7 14:36:54
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:第四条你们直接拒绝验收,做好以上几条将来该项目出现问题追责时你们就不会出现相当被动的;

    回答:2018-8-7 14:48:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励