您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    吕振兴
    接钢柱,做短了
    问题分类:钢构技术   浏览:742  发布时间:2018-8-9 19:25:57
    各位老师、门式刚架钢柱做短了600mm,能不能直接在下面Z型接600mm?
    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

     钢柱截面多大?
    一般是不可以的 

    回答:2018-8-10 11:01:29

    游客

     600大于一倍截面 没有问题  

    回答:2018-8-10 11:02:23

    游客

    如果不大于那就把成品的割掉一点 接长点就是了

    回答:2018-8-10 11:03:00

    游客

    谢谢各位老师 钢柱界面是350-600*250*6*12

    回答:2018-8-10 13:31:12

    游客

    循环接就是了

    回答:2018-8-10 21:34:27

    游客

     接个平口,焊接时清根,探伤,二级
    焊缝上下错开,不要接在一个标高点上

    回答:2018-8-10 21:34:40

    游客

     可以接的,多了道探伤焊缝

    回答:2018-8-10 21:34:47

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    规范最小就是600,但是建议按照最小1.5倍截面接

    回答:2018-8-13 8:11:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励