您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    上面这部分混凝土应该什么时候浇筑?
    问题分类:工程管理   浏览:990  发布时间:2018-9-13 21:17:32

    请教下上面这部分混凝土是啥时候浇筑的  施工单位把一层钢结构梁柱全部安装完才浇筑 合适吗?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    混凝土没上荷载轻,没啥问题

    如果有大跨度桁架什么的倒是要注意下

    回答:2018-9-13 21:17:39

    游客

    这图中施工缝用水泥砂浆找平确定没有问题吗?

    这50的砂浆受压肯定有问题

    回答:2018-9-13 21:17:45

    游客

    外包柱脚,应该不能用砂浆找平,强度差别太大。

    可以用高强灌浆料

    这个设计没搞清楚这个50mm厚度的作用。以为是先找平再安装钢柱的

    回答:2018-9-13 21:17:51

    游客

    外包式纵筋顶部要180度下弯一定距离

    回答:2018-9-13 21:17:56

    游客

    强度要一级的微膨胀

    回答:2018-9-13 21:18:00

    游客

    从设计的图上看,上部为后浇,注意浇筑上部时先将柱底板二次灌浆层做了,这层很关键

    回答:2018-9-14 10:34:46