    矩形管混凝土柱框架结构先做梁柱栓焊还是先浇灌混凝土?
    问题分类:工程管理   浏览:1260  发布时间:2018-10-1 21:53:44

    请教一个问题,矩形管混凝土柱 框架结构,施工的时候是先做梁柱栓焊,再浇筑混凝土,还是先浇灌混凝土再来做梁柱焊接?

    如果先浇筑混凝土,再来焊接梁柱,焊接的时候温度太高会不会破坏里面的混凝土呢?

    我现在是钢框架,叠合楼板,  那我就先把钢框架先安装焊接好,再浇筑混凝土,放置叠合楼板,再浇筑叠合层混凝土

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    先安装钢结构啊 混凝土是最后浇

    如果带着压型钢板楼板之类的 楼板和里面灌的混凝土一起浇

    回答:2018-10-1 21:53:48

    游客

    楼板和里面的混凝土不是一次浇吗 

    我看见现场都是一次搞定  钢结构施工班组先把东西安装好 然后我们去验收

    验收完了 晚上总包一次打混凝土

    回答:2018-10-1 21:53:53

    游客

    一次浇筑

    回答:2018-10-1 21:53:55

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    这个问题存在一个公说公有理婆说婆有理。先进行焊接自然可以避免混凝土被烧伤,后浇筑也存在高度过大混凝土浇筑产生离析,造成底部密实度差混凝土无法振捣、分层浇筑软弱层无法剔凿进而影响上下层混凝土结合等一系列问题,没有什么完美的办法。具体方案可以与设计单位、业主单位、监理单位达成一致后实施。


    回答:2018-10-2 11:31:15