    热轧H型钢Z字型拼接在哪个规范?
    问题分类:钢构技术   浏览:14827  发布时间:2018-10-10 10:49:36

    大家好,我问下热轧H型钢Z字型拼接在哪个规范和标准有呢

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    高层

    回答:2018-10-10 10:49:39

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:1、热轧H型钢Z字型拼接要求在承载较大的任何结构标准,

      2、热轧H型截面小于300mm(含300mm)以下的可以直接垂直对接,大于300mm的热轧H型钢拼接形式要求为:45度或Z型对接;不得直接垂直对接;

    回答:2018-10-14 9:42:25
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    郑先生
    回答问题:137个
    点此咨询

    答:规范可查:GB50205

    回答:2018-10-14 9:43:24
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    以前钢规有,现在取消了没有强调了

    回答:2018-10-15 12:53:42