    PKPM钢框架用外露式柱脚极限承载力算不过去
    问题分类:钢构技术   浏览:7228  发布时间:2018-10-10 10:58:40

    请问PKPM出这个选项是啥意思 钢框架用外露式柱脚极限承载力算不过去 

    什么情况可以不考虑极限承载力验算呢

     我一层的钢框架 300X300的柱子都没算过去

    是不是抗震框架基本上就不能采用外露式柱脚了

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    柱子稍微大点基本算不过

    一层要用到300X300的柱子?

    型钢柱还是箱形柱?

    回答:2018-10-10 10:58:46

    游客

    我这个跨度大 有悬挑,H型的

    回答:2018-10-10 10:58:51

    游客

    锚栓用大一点 应该能算得过,一边做4颗

    回答:2018-10-10 10:58:57

    游客

    这都没过去 算了我放弃了 做外包式

    回答:2018-10-10 10:59:18

    游客

    用Q345的锚栓直径用30多的 能算得过吧

    回答:2018-10-10 10:59:25

    游客

    再加大能算过去 但是这太夸张了 还是做外包吧

    回答:2018-10-10 10:59:29