    钢框架外露柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足
    问题分类:钢构技术   浏览:4441  发布时间:2018-10-12 10:17:58

    钢框架外露柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足,你们是咋解决的?

    我算了下改锚栓直径都做到68了,太夸张了

    5层高的楼,截面H500*500

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    改埋入

    加大锚栓直径

    回答:2018-10-12 10:18:04

    游客

    为啥不用箱形截面?加大底板宽度,加大锚栓直径,是否可以改外包式,跟审图公司沟通是否一定要遵循这一条。这么大截面外包很难满足