您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    两栋6层混凝土框架结构之间加6米跨度的简支钢连廊,用长圆孔普通螺栓
    问题分类:钢构技术   浏览:755  发布时间:2018-10-17 10:32:32

    请教,在两栋6层混凝土框架结构之间,3、4、5层加6米跨度的简支钢连廊,在混凝土梁上预埋连接板,连廊简支梁用长圆孔普通螺栓,是否合理?谢谢指教!

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    两端都用长圆孔,注意设置结构缝

    回答:2018-10-17 10:32:37

    游客

    两端都用长圆孔干嘛?

    一端用不就可以了吗?

    两端都用不就是滑板了吗,天天摩擦摩擦

    回答:2018-10-17 10:33:05

    游客

    我打算一端用,刚度大的那端做固定铰支座,刚度小的那端用长圆孔

    回答:2018-10-17 10:33:09

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    直接下部设置橡胶垫块,用锚栓直接连接

    回答:2018-10-18 20:05:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励