    120m平板网架的格构式钢柱要考虑温度应力吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:797  发布时间:2018-11-22 0:36:02

    大师们,120m平板网架的格构式钢柱要考虑温度应力吗?

    网架我考虑了,下边的钢柱需要考虑吗?

    柱脚刚接,释放不了。钢柱考虑温度的话,影响比较大

    为了应力,格构式柱,柱顶开了长圆孔

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    这是关于网架的温度应力规范

    钢柱的话,看你柱脚了,如果能释放掉,就不用了

    刚接和铰接都释放不了,当然影响大了

    温度组合比其他组合的内力还大

    实在不行,只好加大截面啦

    回答:2018-11-22 0:36:35

    游客

    不知道楼主这个格构式钢柱的温度应力是如何考虑的?
    柱子就是用来约束网架的,如此在温度作用下网架的温度应力传递给柱。但柱自身的没有温差啊

    回答:2018-11-22 0:36:42

    游客

    聚四氟乙烯,或橡胶

    回答:2018-11-22 0:36:48

    游客

    橡胶支座老化不可行

    当地环境很差,不能用橡胶支座,所以当时考虑利用长圆孔释放一部分温度应力,但钢柱的温度应力就不好释放拉

    回答:2018-11-22 0:36:52

    游客

    那就要考虑好释放多少,抵抗多少了

    回答:2018-11-22 0:36:55

    穆刚
    回答问题:28个
    点此咨询

    120m平板网架如在下弦布几根钢索,形成予应力网架,你提的问题通过调正予应力值,就很好解决了

    回答:2018-11-28 23:42:11
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励