    钢结构厂房基本柱距7米,抽柱处为14米
    问题分类:钢构技术   浏览:2084  发布时间:2018-12-4 0:59:23

    今天钢结构工地上有个工程抽柱是这种做法,基本柱距7米,抽柱处为14米。

    看着梁也不大,没有屋面纵向水平支撑。

    这个刚架可能是按柱底固结计算的,所以梁和落地的差不多。但是估计托梁受不了。14米的托梁平面外稳定估计很难够吧。

    托梁双向受弯,与柱弱轴刚接

    这种做法会不会有问题?

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    看着被托梁截面和弯矩图对不上

    回答:2018-12-4 0:59:29

    游客

    被托梁本身就不对

    无推力不成拱

    被托梁已经无刚架作用

    回答:2018-12-4 0:59:36

    游客

    这个坡度要是1/10的话,很小的位移就帮推力释放了

    回答:2018-12-4 0:59:43

    游客

    放点儿就够用了

    要么他就是按简支梁设计满足的

    回答:2018-12-4 0:59:49

    游客

    有可能按简支算了满足,不想画图就套用其它钢架

    回答:2018-12-4 0:59:56

    游客

    端榀设置下柱支撑也是够猛的

    是比较混乱

    非要托,屋脊线上也应该加托梁,被托梁应为两段简支梁或两跨连续梁

    回答:2018-12-4 1:00:00

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    建议 屋脊位置同样增加托梁

    回答:2018-12-4 8:29:45
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励