    网架铝镁锰屋面板有做过吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:762  发布时间:2019-1-4 21:21:34

    咨询个问题网架铝镁锰屋面板有做过吗?

    檩条间距4米左右,板材可以自承重吗?

    主次檩条结构高度需要太多,网架网格尺寸是4米 ,节点布置檩条。不想布置次檩条看看能不能做

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    用类似楼承板做结构底板,上面铺次檩条转换成正常檩距

    次檩条很小啊,几十高就行了

    回答:2019-1-4 21:21:37

    穆刚
    回答问题:28个
    点此咨询

    任何板型承重也很难做到4M.屋面板受力是通过计祘决定檁条间倨的,你可将次檁从合在主檩内并高于主檩3cm布置,看来你网架分挌不好,终合造价提高了很多,如还没审定图纸,可将网架分格在合理些.

    回答:2019-1-5 3:01:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    夏先生
    回答问题:60个
    点此咨询

    檩条间距4米 如果不设次檩条你的板材厚度要求很高了 不经济吧  ,

    回答:2019-1-9 13:05:41
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客
    首先用底瓦或者找平板打底,然后再根据所选瓦型决定系统附件决定网架0是否达到稳定强度!
    回答:2019-8-2 0:37:29