    25米高车间跨度30米(有中柱)长50米,如果用二维建模钢规验算,能过图审吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:287  发布时间:2019-1-7 23:46:22

    咨询一下25米高车间跨度30米(有中柱)长50米,如果用二维建模钢规验算,能过图审吗?

    我见到一套图纸,也是设计院出的,就是这样做的

    现在自己有个项目遇到这种情况了,业主想省钱,所以没主意了,不知道审图单位什么意见

    就怕审图让三维整体建模分析

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共9条回答

    游客

    我觉得只要你验算过了,应该没问题,审图有什么理由不给你通过呢

    回答:2019-1-7 23:46:35

    游客

    应该不行

    12M的可以

    你这太高了

    层高高了就不叫轻钢了

    像pkpm他的三维实际还是按二维算

    只能用3D3S之类的软件

    回答:2019-1-7 23:46:41

    游客

    不行的,整体受风荷载影响太大,单榀结算山墙分压未考虑

    看审图严不严啦,现在多数审图中心收钱办事的,钱到位就不管了

    回答:2019-1-7 23:46:46

    游客

    按钢规算是可以的

    回答:2019-1-7 23:46:51

    游客

    高度超门规要按刚规算,风荷载按荷载规范,墙面体型系数取值0.8

    回答:2019-1-7 23:46:55

    游客

    不要误人子弟

    二维计算,是可以的

    回答:2019-1-7 23:46:58

    游客

    角度45°的风该怎么考虑呢?

    端榀的山墙风压也要同考虑的

    山墙风荷载钢架怎么考虑?

    回答:2019-1-7 23:47:13

    游客

    这就是你需要考虑三维建模的理由?

    山墙纵向的风荷载,支撑会吃掉

    单独算支撑的时候考虑进去就可以

    真正要你三维建模,完全符合规范。你会哭。

    回答:2019-1-7 23:47:29

    游客

    正风压时,山墙同时需要同时承受风吸力,完全靠支撑,低跨还行,高跨按荷载规范体型系数正0.8,侧-0.7,和门钢差太多,建议整体为好