您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    高钢规箱型和圆管连接系数是1.0,抗规是1.2
    问题分类:钢构技术   浏览:1052  发布时间:2019-1-10 22:28:32

    高钢规箱型和圆管连接系数是1.0,抗规是1.2.这个应该按哪个规范走呢

    外包式,如果是箱型或者圆管,连接系数1.0,再加上钢柱脚受弯承载力,就容易通过。

    但是PK说明书,钢柱脚受弯承载力取0


    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    这块应该是因为外包式钢柱脚中对应锚栓是按铰接构造做的,不抗弯,所以这一项忽略了

    回答:2019-1-10 22:28:58

    游客

    钢柱的塑性受弯承载力还要考虑轴力的影响,详高钢规8.1.5,还要打个折;并且还要考虑锚栓的抗弯承载力。这一正一负其实也不大了。这个最好手算了

    回答:2019-1-10 22:29:04

    游客

    很明显这个受力图,7区域的是柱脚的弯矩,要考虑的。

    难道外包式柱脚,钢柱底板还要把螺栓布置在钢柱外侧按外包式去做吗?这个Mu3意思是参考外露式的那个M1公式计算方法去计算

    高钢规,外包柱脚,这个从柱脚底板到外包层顶部箍筋距离与外包混凝土宽度之比不小于1.0是处于什么考虑?斜压吗?

    回答:2019-1-10 22:29:40