您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    无拉杆钢结构雨棚,就这么悬挑,柱子会不会废掉?
    问题分类:钢构技术   浏览:2948  发布时间:2019-2-28 21:26:54

    无拉杆雨棚,就这么悬挑,柱子会不会废掉?

    就是一根700x700的结构柱

    五排锚栓把结构柱打穿也不受影响?

    基本上等于整根柱都从这个地方打穿了呀,横4排,竖五排,侧边又各4排

    回答问题
    回答 共11条回答

    游客

    把柱子包钢加固一下 

    我认为加固后 没问题 

    回答:2019-2-28 21:27:03

    游客

    这个是混凝土套筒加固了呢,要走混凝土加固规范

    没软件算,只能说应该是提高了些承载力

    求出刚度,然后选个类似的砼强度来验算下

    回答:2019-2-28 21:27:17

    游客

    这个柱子本身承受主体结构荷载,现在加一个300KN.M的弯矩

    又在这个地方进行数十个孔的植筋破坏

    回答:2019-2-28 21:27:27

    游客

    柱后的钢板做高点

    回答:2019-2-28 21:27:32

    游客

    太疯狂

    给主体结构验算

    回答:2019-2-28 21:27:38

    游客

    让检测单位去检测一下原本柱子,再把这问题抛给检测单位,问他们可行不

    把柱子都打花了

    回答:2019-2-28 21:27:44

    游客

    在柱子通长前加一钢柱双击查看原图,分散集中力,再与雨篷连接

    回答:2019-2-28 21:27:49

    游客

    检测一下要好几万

    回答:2019-2-28 21:27:55

    游客

    埋板和化学锚栓做高点,加劲板搞一下,应该就可以了

    回答:2019-2-28 21:28:00

    游客

    我是担心柱子废掉,而不是钢构部分有没有问题

    回答:2019-2-28 21:28:03

    徐君
    回答问题:75个
    点此咨询
    换方案,不可取。
    回答:2019-2-28 21:52:43
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励