    钢结构抽柱后平面外计算不满足
    问题分类:钢构技术   浏览:1026  发布时间:2019-3-2 0:56:14

    抽柱子后,托架成了36m跨度了,平面外计算不满足,请教一下这个托架怎么能算够。

    柱子是十字的,桁架上下弦分别和柱子翼缘焊接,然后柱子伸出牛腿和桁架下弦螺栓连接

    上、下弦:HW400x400x13x21

    现在托架就是按12m的平面外计算长度算的,想要算过得中间加一个支撑点,变成6m计算长度

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    屋面梁做成桁架结构 不就解决了

    回答:2019-3-2 0:56:42

    游客

    NO NO NO。整个区域搞桁架组合,经济,安全,合理   钢柱矩形完美

    如果坚持用托架,请采用四肢格构托架梁

    回答:2019-3-2 0:56:52

    游客

    钢柱做成矩形的格构柱吗?

    回答:2019-3-2 0:56:59

    游客

    钢柱方钢管,成品的,400X12

    回答:2019-3-2 0:57:04

    徐君
    回答问题:75个
    点此咨询
    同意2楼意见,但要注意下扰度控制,必要时扩大区域整体计算,考虑下扰,建模时提高结构标高。
    回答:2019-3-2 9:47:44