您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    混凝土框架加层接建局部二层钢框架
    问题分类:钢构技术   浏览:821  发布时间:2019-3-23 23:54:12

    请教钢结构招聘网内高手一个问题,混凝土框架加层接建局部二层钢框架,因钢柱不在原有建筑框架柱处,只能立在框架梁上,这种情况可以用植锚栓满足刚接吗,现在如果点柱底铰接,很多钢柱长细比超限,这种情形该怎么处理?

    回答问题
    回答 共9条回答

    游客

    这算什么结构体系?

    正规出图可以这样设计吗?

    回答:2019-3-23 23:54:17

    游客

    这种体系比较模糊,为实现甲方需求,只好这样了

    回答:2019-3-23 23:54:22

    游客

    刚接需要下边的梁能承受两个方向的弯矩

    回答:2019-3-23 23:54:27

    游客

    这不好核算了,铰接在超限位置加人字支撑也没解决

    回答:2019-3-23 23:54:32

    游客

    只能铰接加支撑

    回答:2019-3-23 23:54:36

    游客

    上面的钢框架梁稍微强一些,铰接应该可以实现

    回答:2019-3-23 23:54:39

    徐君
    回答问题:75个
    点此咨询
    回答:2019-3-24 7:58:48

    徐君
    回答问题:75个
    点此咨询
    这种加层建设很多,但多数都没有核算结构的安全性,需要引起结构设计师的注意,建议为了安全勿必核算,同时为了安全建议加单层,不加多层。
    回答:2019-3-24 8:06:23
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    李博
    回答问题:26个
    点此咨询

    首先要对原有结构进行增建后的力学鉴定分析,如不满足需考虑加固,不知道你实际工程情况,尽量不要在混凝土框架梁上立钢柱,一个是产生集中荷载、另一个柱底刚接的话要考虑弯矩对框架梁的影响。如不影响使用的话建议钢梁加长与混凝土柱直接连接

    回答:2019-4-5 22:22:44
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励