您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    改造项目新增钢结构夹层,三面都有钢梁的混凝土柱
    问题分类:钢构技术   浏览:845  发布时间:2019-4-2 22:01:53

    请教各位前辈

    改造项目新增夹层,对于这种三面都有钢梁的混凝土柱,节点区要怎么处理好一些?

    160个平方。另外两侧锚筋直接对穿,单侧这边给错开,可以不?

    我只敢有想法,所以找前辈们确认一下

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    两个方向的植筋错开

    回答:2019-4-2 22:01:59

    游客

    做个U型板箍

    原来柱子不要加固?

    基础也不加固?

    回答:2019-4-2 22:02:05

    游客

    柱子预估要加固,等原来结构图拿来了我算一下。不行就改一下楼板做法,尽量下边少加固吧

    另外问下:夹层楼板和楼面做法有推荐吗?层高也限制的比较厉害

    回答:2019-4-2 22:02:10

    游客

    柱子肯定要加固的。

    你还得看看柱子是不是短柱了,楼板走那种轻质模块板,都可以做成和钢梁顶平,自重轻,减少层高限制

    回答:2019-4-2 22:02:14

    李博
    回答问题:26个
    点此咨询

    也要看预埋钢筋间距,且改造项目实际施工时偏差较大,建议将混凝土柱四周用钢板包裹焊牢(在加上你的方法,估计就万无一失了)。

    回答:2019-4-4 21:49:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    你最好先看一下原来结构图,梁柱节点钢筋含量是多少?

    回答:2019-4-9 21:38:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励