您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构的次梁和主梁连接可以做成底面平齐吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:2521  发布时间:2019-4-6 15:36:05

    请教各位:钢结构的次梁和主梁连接一般是顶面平齐,可以做成底面平齐吗?本人是想增加房屋净高,不知这样行不行?如果可行,那么载重能力是一样吗?

    跨度6米,打算是用200X200的H钢做主梁和立柱,100X100的H钢做次梁,次梁离主梁底部4CM处与主梁腹板满焊,然后次梁上铺2CM模板,上面再现浇4CM厚的混凝土与主梁的顶面平齐。次梁与次梁间距为1.2米,次梁与次梁间再角铁再拉起来。

    回答问题
    回答 共2条回答

    李博
    回答问题:26个
    点此咨询

    钢结构的次梁和主梁连接可以做成底面平齐,梁构件规格型号选用不太合理(总用钢量有点浪费),另建议将2CM模板改为花纹钢板(可以形成组合楼板)。

    回答:2019-4-7 11:31:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    杨印成
    回答问题:121个
    点此咨询

    次梁距主梁底部4cm,次梁底面如何焊接?整体焊接,焊接过程热应力问题如何解决?如此会导致热应力存留,构件变形很难避免;2cm模板刚度有多少?模板与混凝土如何结合?4cm混凝土在使用过程中共振问题完全可以让混凝土破碎,因此,此方案不可取

    回答:2019-4-9 21:29:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励