    钢框架中的箱形柱按上图加工可以吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:438  发布时间:2019-5-6 23:17:44

    请问钢框架中的箱形柱按上图加工有问题吗

    壁板间采用部分焊透对接焊缝组焊

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    既然是钢框架,梁柱节点范围及梁上下500-600要全熔透焊缝, 其他柱身半熔透,上下节柱连接处各100熔透焊,板对接焊缝全熔透。

    还有节点区域横隔板与腹板、盖板全熔透焊接,其中隔板与盖板电渣焊。

    回答:2019-5-6 23:17:48

    游客

    实际操作中,有些施工单位反映不同部位用不同焊缝形式,不便于机器焊接,所以建议改成全部全熔透,但是节点区探伤,其他区域不探伤

    回答:2019-5-6 23:17:52

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    板薄的话这种组焊没什么问题,如果板厚的话,tw厚立板,可能会有层间撕裂的情况

    回答:2019-5-8 9:29:11
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励