    混凝土框架加顶网架,框架的位移角超限
    问题分类:钢构技术   浏览:1321  发布时间:2019-5-11 23:48:15

    请教一下,混凝土框架加顶网架。框架单独建模时候参数都调过了。和网架一起用盈建科整体建模后,框架的位移角超限。钢结构招聘网的前辈们算的时候也是这种情况吗?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    你框架单独建模,怎么考虑的网架呢?

    得整体建模的

    回答:2019-5-11 23:48:23

    游客

    网架用弹性支座,不考虑下部单独建模的

    回答:2019-5-11 23:48:28

    游客

    按照盈建科的要求加大柱截面吧

    回答:2019-5-11 23:48:34

    游客

    框架单独建的时候,下部楼板按弹性板,柱顶拉两端铰接刚性杆,屋面板厚0。柱顶输网架的支座反力

    回答:2019-5-11 23:48:38

    游客

    网架不考虑为板?

    回答:2019-5-11 23:48:43

    游客

    因为你单独建模时候 没考虑重力荷载 所以在整体建模时候 地震下 网架重力荷载对柱顶的水平力导致位置超限

    解决办法把柱子截面加大就行了

    YJK 包括 其他的 整体建模时候 这个连接位置 很难模拟出实际

    但是整体建模计算框架  是偏于安全的 

    整体算混凝土框架 拆开计算网架做滑移  实际上是一种极端的包络  对结构来说是偏于安全 

    回答:2019-5-11 23:48:47