    门式钢架梁与梁连接的端板孔做小了得怎么处理?
    问题分类:钢构技术   浏览:67  发布时间:2019-5-15 1:13:22

    各位设计大佬

    求教门式钢架梁与梁连接的端板孔做小了得怎么处理?设计要求用M24的高强螺栓结果孔做成M20大小了,除了扩孔还有其他办法吗?

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共2条回答

    游客

    增加螺栓数量

    回答:2019-5-15 1:13:25

    夏先生
    回答问题:30个
    点此咨询

    最简单的办法就是扩孔了 其他如果你端头连接板足够大的话 可以通过计算增加螺栓数量,还有一种方法也是需要计算过的 就是螺栓连接改成两块端头版焊接 ,M20的螺栓作为安装螺栓用

    回答:2019-5-15 9:16:39