    2层钢框架的层间位移角控制在多少合适
    问题分类:钢构技术   浏览:9767  发布时间:2012-12-11 11:39:22
    钢结构大神们,12层钢框架的层间位移角控制在多少合适
    整个钢框架的周期大小有没有限制?
    12层钢框架第一平动周期有2秒了,是不是打了,层间位移角1/600。
    回答问题
    回答 共1条回答

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询
    钢结构设计规范121页A.2多层框架的柱顶位移H/500,多层框架的层间相对位移h/400。与抗规表5.5.1 多、高层钢结构1/300。
    我想问多层框架结构的层间位移到底应该如何控制呢?
    回答:2013-9-20 20:54:32