您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    轻钢厂房因增加设备需要把厂房整体抬高800mm
    问题分类:钢构技术   浏览:882  发布时间:2019-5-31 21:57:54

    请教钢结构招聘网内大咖一个问题,现有一个施工中轻钢厂房准备因增加设备,需要把厂房整体抬高800mm,有两种方式:1,在把现有柱脚底板及加劲肋截去然后做Z型口接长,这种方式比较浪费钢材;2。在吊车梁下面的柱反弯点截断,然后Z型口接长柱,这种方式钢材浪费少些。两种方式在腹板位置都增加补强板然后塞焊。请教一下,这两种方式那种更好


    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    看验算柱脚节点的结果,一旦加长上部梁弯矩也会变化,这个工作量不小啊

    回答:2019-5-31 21:58:16

    游客

    加高短柱施工极麻烦

    回答:2019-5-31 21:58:22

    游客

    我验算了钢柱,钢柱应力比没有超限

    节点也没有问题,现在基础短柱已经施工完成,

    钢结构已经制作完成,原计划本周安装了

    回答:2019-5-31 21:58:28

    游客

    那就切断接长,不用碰柱脚

    基础,短柱验算也没有问题吧

    回答:2019-5-31 21:58:33

    游客

    短柱也没有问题,辛亏设计时应力比按照0.8控制

    回答:2019-5-31 21:58:36

    夏先生
    回答问题:60个
    点此咨询

    可能混泥土基础抬高800 更来得简单点混泥土圈梁抬高

    回答:2019-6-3 8:33:54
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励