    悬挑梁左侧两根纵筋与柱翼缘套筒连接是否合适?
    问题分类:钢构技术   浏览:61  发布时间:2019-6-1 21:08:45

    请问下大家,此处为悬挑梁,左侧两根纵筋与柱翼缘套筒连接是否合适?

    悬挑比较长,4.8米,另外一个方向4.5米,悬挑构件还是有点担心

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共2条回答

    游客

    可以的,部分套筒连接

    按规范和图集,节点连接强度肯定不能小于钢筋强度
    你如果不放心了,截面和钢筋可以比计算的进行放大

    回答:2019-6-1 21:08:52

    游客

    你担心的是钢筋和套筒的连接吧?

    我没做过。直观的感觉这里这么多钢筋,浇灌砼都困难,为何不在型钢上直接打个孔,把钢筋穿过去,就这两根钢筋,型钢削弱也不算多。