    门式柱间支撑加焊的T型截面腹板和钢柱腹板焊接处是否可以跳焊?
    问题分类:钢构技术   浏览:74  发布时间:2019-6-4 6:33:28

    各位高手:请教门式柱间支撑加焊的T型截面腹板和钢柱腹板焊接处是否可以跳焊?

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共2条回答

    游客

    我们那会是满焊的

    回答:2019-6-4 6:33:31

    夏先生
    回答问题:40个
    点此咨询

    这种柱间支撑如果有受压的话 就要满焊了 不能跳焊


    回答:2019-6-5 9:07:57