您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    悬挑梁加固40%可以吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1465  发布时间:2014-4-16 15:16:50

    悬挑梁,求助下做加固和钢结构的老师, 挑梁可以加固吗?加固后与加固前,正截面抗弯承载力提高幅度不能大于40%吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    要是抗弯的话最好采用碳纤维加固,碳纤维只能加固20%吧,如果大于40%,还可以补截面。

    加截面最简单粗暴,碳纤维最方便施工。

    粘钢和加截面的方法可以试试。

    回答:2014-4-16 15:17:04

    游客

    悬挑梁加固需要小心点。这种情况下梁顶直接粘碳 纤维安全性不高。建议先下面加大截面算一下,如果强度差不了多少了,比如20%,然后在上面随便粘个碳纤维就可以了。反正20%完全在材料安全范围以内。


    回答:2014-4-16 15:17:14

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    可以在挑梁梁侧上部采用粘钢或粘贴型钢的方式加固 加固梁以3级钢的抗拉强度设计值与二级钢的比值 再根据比值换算成二级钢和三级钢各自的截面积 相差的量就是需要粘钢补偿的量

    回答:2014-4-16 20:55:51
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励