    重钢厂房格构柱H型钢梁,梁柱焊接连接,属于门式钢架结构吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1506  发布时间:2019-7-6 23:05:03

    请教大家,重钢厂房,格构柱,H型钢梁,梁柱焊接连接(刚接),这种结构形式属于门式钢架结构吗?还是说这种结构形式可以归到刚架结构吗,还是称作单层钢结构?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    这种做法比较常见,可以力学计算都一样,选用哪本规范来做没有统一规定。一般柱子用钢结构规范;梁可以选用门刚规范也可以选用钢结构规范,没有定论

    回答:2019-7-6 23:05:12

    游客

    门刚规范上注明实腹了吧

    故,格构柱不走门刚规范。

    回答:2019-7-6 23:05:18

    游客

    最终归结到柱子选用哪本规范来验算

    回答:2019-7-6 23:05:23

    游客

    我觉得这种结构归类不属于门式刚架结构。应属于单层钢结构厂房。

    柱子用普钢规范来验算。

    风荷载也用荷载规范而不用门刚。

    回答:2019-7-6 23:05:28

    游客

    如果外形符合门钢,风荷载可以门钢和荷载规范包罗设计

    门钢的风可能还要大些

    屋面梁也可以门钢普钢包罗设计

    尤其围护结构,风敏感区,更要考虑门钢的规定

    回答:2019-7-6 23:05:34

    游客

    都属于门刚结构形式,但不是轻型门式刚架

    并不能说门规风比荷载规范大。门规在屋面吸力上是大了,但是墙面水平力小了哦

    回答:2019-7-6 23:05:37