    开口截面是不能用来抗扭的
    问题分类:工程管理   浏览:867  发布时间:2019-7-9 21:24:53

    开口截面当然是不能用来抗扭的,以前有个项目在H型钢搭了个扶梯,马上弯扭换稳,扶梯都掉下去了

    我们之前一个大管架在250工字上面,说是设计侧向荷载8kn,设计人员觉得太小了没问题,结果节点又不考虑抗扭,5kn就直接撕裂

    有草台班子,主梁一侧是次梁,一侧挑梁,H形,设计均为刚接,现场就把挑梁上下翼缘焊住,另一侧次梁上下翼缘都不焊,已经施工完了,楼板也做了,所有的类似情况都是这样,他们还很不以为然,轻描淡写的说,焊漏了

    回答问题
    回答 共1条回答

    游客

    好多这样的垃圾施工,有个项目,居然有3钢柱没有焊接!只有施工临时固定措施!正准备浇楼板

    回答:2019-7-9 21:25:00