    普通厂房高度较大,格构柱,柱脚必须刚接还是可以铰接?
    问题分类:钢构技术   浏览:1842  发布时间:2019-7-27 1:09:51

    哪位大师做格构柱多 能给指导下   

    1.普通厂房高度较大,格构柱,柱脚必须刚接还是可以铰接?2.格构柱与梯形屋架连接是按刚接还是铰接?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    下面做刚接嘛

    因为你高 长细比要求高

    回答:2019-7-27 1:09:56

    游客

    30米高

    对啊 铰接不容易算够

    那么与梯形屋架连接  一般是按刚接做还是铰接呢?

    回答:2019-7-27 1:10:02

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询

    必须刚接,从来没听说柱脚做铰接的,又不是幕墙装饰柱,与屋架连接也必须是刚接,一般只有次结构才铰接。

    回答:2019-7-30 10:31:58
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励