    圆柱1200*35 采用外包式柱脚 ,配筋太多
    问题分类:钢构技术   浏览:1543  发布时间:2019-7-27 20:58:41

    师傅们 有个事请教下

    圆柱1200*35 采用外包式柱脚  

    外包混凝土内钢筋 需要满足 1.2倍钢圆柱的抗弯承载力 配筋太多 怎么解决啊

    回答问题
    回答 共1条回答

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询

    通常这种柱脚都是环板节点,在环板上打1圈或2圈锚栓孔并在环板之间布置加劲板。

    回答:2019-7-30 10:29:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励