您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    化学锚栓螺杆拿去做检测极限应力按规范不过关
    问题分类:工程管理   浏览:972  发布时间:2019-8-12 14:13:00

    请问各位我们有个万科项目这个化学锚栓螺杆拿去做检测极限应力按规范的话不过关,但是实际上这个螺杆跟不可能拉断,实测应力也远远达到受力要求,而且现场拉拔都是通过的,这个有遇到的没,现在甲方也知道,监理也知道了,要怎么处理?

    请大神指导一二,这个怎么弄?

    我们一般项目都是只做现场拉拔,这个万科的还要对材料检测,我们也是用的他们指定品牌(幸亏没偷工减料)

    回答问题
    回答 共12条回答

    游客

    找厂家

    回答:2019-8-12 14:13:08

    游客

    找厂家他们也没用了,很多都打进去了,我估计国产的都是这样的

    现在就是想有什么补救措施,最后再跟厂家算

    回答:2019-8-12 14:13:21

    游客

    双倍拿去检测

    回答:2019-8-12 14:13:27

    游客

    没得检测,监理不给做第二次

    回答:2019-8-12 14:13:33

    游客

    送红包

    回答:2019-8-12 14:13:39

    游客

    这么多年了,国产的强度不达标的现象还存在?


    这不是设计说了算吗

    满足设计要求

    国产瞎竟争  买的又是便宜货 都比较差劲

    回答:2019-8-12 14:13:45

    游客

    设计院认可也行

    回答:2019-8-12 14:13:52

    游客

    甲方也是看设计的  只要设计认可了 就好说了

    回答:2019-8-12 14:13:58

    游客

    按规范,双倍送检就是了

    监理他敢拒绝可以告

    执行规范,双倍抽检

    回答:2019-8-12 14:14:02

    游客

    很多设计最主要是不太认可化学锚栓

    双倍送检还是不过关啊

    回答:2019-8-12 14:14:09

    游客

    哎哎哎,双倍送检,这中间还用我教吗

    回答:2019-8-12 14:14:15

    游客

    这个也是问题检测的M12全部通过,M16和M20的都过不了

    回答:2019-8-12 14:14:18