您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    型钢HN700X300上起钢柱250X500
    问题分类:钢构技术   浏览:999  发布时间:2019-8-15 17:22:15

    如图,型钢HN700X300上起钢柱250X500,请问这个节点这么做合适么?

    集中力320KN,弯矩80KN.m

    回答问题
    回答 共1条回答

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询

    节点看似无问题。受力方面无法考究。如果方管柱采用坡口衬垫现场焊于梁面,建议补横向加劲。

    回答:2019-8-20 15:19:43
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励