您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    用高频焊型钢做檩条的时候,屋面板和墙面板是怎么弄上去的
    问题分类:工程管理   浏览:3256  发布时间:2014-4-27 11:05:47

    用高频焊型钢做檩条的时候,屋面板和墙面板是怎么弄上去的
    没做过,不知道怎么连接。
    是焊接么?
    自攻钉应该不行吧,我用过自攻钉,感觉进不去。

    回答问题
    回答 共1条回答

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

      

    屋面板及墙面板的施工方案

     

    屋面板

      1.

          内衬板安装前,预先在板面上弹出自攻螺丝的位置控制线,及相邻内

    板相互搭接的位置线,

    压型板的横向搭接不小于一个波,

    纵向搭接不小于120mm

    使用自攻螺丝进行屋面内板的的固定。保温棉顺着坡度方向排版图铺设,相互

    间用订书钉钉住,保温棉安装,填塞饱满,不留空隙

     

    2

            

    钢结构屋面板的安装,按顺坡方向铺设,首先应从

    B

    轴高度至檐口拉

    好平行线,

    每隔一间拉一根控制线,

    防止彩钢板安装时产生扇形和弯曲变形,

    造成扣合不准,先将第一行的固定座安放在每一根的檩条上,固定支座安放

    的位置必须要能其长短弯角正确,分别扣住钢板的中间肋和母肋,接着在安

    放其余固定座,用一根绳索或线与钢板的侧翼对其为标准,使得同一行的固

    定支座均位于同一直线上,然后将一行的固定座一一固定完毕

     

    3

            

    将第一张彩钢板与天沟正交的方向,

    排放在已经固定好的固定支座上,

    先将固定座扣在板边肋的短弯角,然后利用咬边机对扣好的长短弯角进行咬

    合。

     

    1.

     

       

    将第二张彩钢板摆放在第二行的固定支座上,用同样的方法将彩钢板的长

    角扣合住已经已固定支座的短弯角上,

    施工时拉一条水平线来检查彩钢板下

    缘是否平直,最后,在利用咬边机咬边,咬边完毕后,在进行检查,防止漏

    咬,以此论推如果所剩的空间不够一张板的宽度时,可将超出的部分剪去,

    在用泛水板收边来覆盖。咱们设计屋面板长度较长,而无法运输,咱们采用

    两块板搭接安装,搭接长度确保规范要求,每一列彩钢板从檐口(

    A

    轴)向

    轴铺设,墙面板则自下往上铺设。

     

    2.

     

    屋面板坡度在

    5

    °

    -15

    °的屋面,其搭接长度应大于

    250mm

    ,坡度超过

    15

    °时,

    搭接不小于

    250mm

    ,对搭接处上下节点采用

    2

    条密封胶防水处理,防止雨水

    和潮气进入室内,以及冷凝水进入搭接处,在端部打密封胶时,应先固定底

    部彩钢板,

    然后挤出

    3mm

    宽的密封胶横越过彩钢板的上边

    (彩钢板的

    12-15mm

    处)

     

    3.

     

    屋面板彩钢板与天沟的搭接长度,不小于

    120mm 

    4.

     

     

    墙面板

     

     

    1

     

       

    根据设计图纸将彩钢板就位,

    墙面板安装前,

    应先量出檩条实际间距尺寸在彩钢

    板上划线打孔,确定安装起始点,搭接应处于主视方向的逆向(既不易经常看到的

    地方)

    ,从起始点连续安装至端点。

     

    2

     

        

    在安装第一张墙板时,应用线坠校正垂直度,第二张板与第一张板凸边重叠完

    好,并用自攻每块螺丝固定就位。

     

    3

     

        

    螺钉数量应根据当地风力,地面地形情况及檩条条间距等确定,一般要求每块

    彩钢板的长度都应与檩条连接固定,每块板的宽度方向,每一颗自攻螺丝应与檩条

    连接固定,自攻螺丝必须做到横向平直,竖向垂直。

     

    4

     

       

    为保证墙面板的平整度,

    在第二根檩条之间的板宽方向搭接处,

    视搭接缝情况另

    外加铆钉,

    间距<或

    =300mm

    必要时进行防水处理,

    如果没有视觉板缝不应加铆钉,

    以免影响外观质量。

     

    5

     

    墙面板与门窗的搭接与檩正面为妥。

     

    6

     

    墙面内板与外板是一样的施工方法。



    本来想给你看看施工照片的,这样看看也可以了,不好意思

    回答:2014-5-4 17:48:50
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励