您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    箱形柱原来采用贯通隔板换成内隔板
    问题分类:钢构技术   浏览:1041  发布时间:2019-12-10 23:44:52

    请教下各位:因建筑压缩梁高,导致梁翼缘36mm厚,但箱形柱板只有20mm厚。经验算梁柱节点域抗剪也满足设计要求,除此外还需注意啥,节点范围内柱是否需加厚?箱形柱原来采用贯通隔板,现在施工单位希望换成内隔板。

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    为啥用贯通隔板

    回答:2019-12-10 23:44:58

    游客

    这么厚壁板,那截面应该不小。采用内隔板也没啥不可

    回答:2019-12-10 23:45:04

    游客

    400

    软件算的,gen,pkpm都没问题

    回答:2019-12-10 23:45:09

    游客

    400你做内隔板?节点域能过?

    内隔板焊接量小点,但是加工单位得有电渣焊的设备

    很多小钢构公司是没有的

    回答:2019-12-10 23:45:14

    游客

    36的梁翼缘焊在20厚的柱壁板上是否合适?

    回答:2019-12-10 23:45:27

    游客

    这个反正两边都是融透,虽然不好,但问题是不大

    回答:2019-12-10 23:45:30

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询

    首先,梁柱刚接的情况下,梁翼缘厚度不应该大于1.2倍柱翼缘厚度,如果比1.2倍柱翼缘(柱壁)还厚,应该节点域上下600范围内柱截面要换掉,换后的壁厚不一定要等于梁翼缘厚度,但最少乘以1.2倍后不小于梁壁厚;

    其次箱形柱用内隔板很常见,加劲板用电渣焊即可。

    回答:2019-12-17 15:18:33
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励