表 2
跨度 100 米 200 米 300 米 400 米 500 米
钢结构自由度系数η 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
例:江苏镇江某钢结构厂房 270 米,宽 66 米,32 吨两台行车组合,柱头高度 13.4 米,屋
墙面设置单层板加保温棉,墙梁简直,檩条连续。厂房长度超出《抗规》GB50011-2001 9.2.4
1 条要求。另吊车梁总长也不满足规范规定,需要专门对厂房纵向温度应力进行验算。
验算过程:(不考虑基础转动和钢柱平面外弯曲刚度较小有力因素)
1、 计算温度变形:ΔL ൌ 0.5L כ S כ ΔT כ α כ η/2。其中:L=270*10
ଷ
mm;S 为变形滑动
系数,对纵向有檩柔性体系取 2.0;横向排架取 1.5,超过 24 米跨度取 1.3~1.4,焊
接锁牢时不考虑。本工程横向未超规,纵向取 S=2.0;ΔT 取值:因为设置保温层,
ΔT ൌ 30 度(否则 35 度,如果露天结构为 40~50 度);α 为钢结构线胀系数 12 כ
10
ି
;η 为钢结构自由度系数,取值见“表 2”,η=0.5
.ି.ହ
ଷିଶ
כ ሺ270 െ 200ሻ ൌ 0.57。
代入公式:ΔL ൌ 0.5 כ 270 כ 10
ଷ
10 כ 12 כ 30 כ
ି
כ 0.57 כ 0.5=13.85mm。
2、 η=
ஔଵ
L
ൌ 0.57,δ1=0.57 כ 13.85=7.9 毫米。为实际变形近似值。【1】
3、 查表 2:H=13.4,故ሾδ1ሿ=20mm>7.9mm,OK!
验算表明:厂房纵向不需要再进一步进行温度应力验算,即不需要在荷载组合中考
虑温度作用组合!
(注:温度作用分项系数可以偏于安全地取 1.4,组合系数可以取 0.7,便于安全地
建议取 0.8)。【2】(丁芸荪《网架网壳设计与施工》,【1】同)
如果一个工程真的需要验算温度应力,即温度作用参与荷载组合的话,计算是非常
繁琐的,一般估算方法:假定荷载(作用)和结构响应线性关系,找出控制组合组
合值,再把有温度作用参与的组合组合值与之比较,在结构应力比上保留适当对应
比例的余量。但是,与其这样,还不如直接设置温度伸缩缝把结构分成可以忍受的
分缝距离。