您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    两层的钢结构厂房多长设温度缝呢?
    问题分类:工程管理   浏览:3803  发布时间:2014-5-2 1:20:21

    两层的钢结构厂房多长设温度缝呢?

    一层顶是压型钢板楼面,算混凝土楼盖吧,查了查没相关的规定,按单层厂房不太合适吧。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    钢结构厂房彩钢围护不用设置温度缝,基础设置后浇带就OK了

    回答:2014-5-2 1:20:29

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    温度伸缩缝间距超出规范要求的钢结构厂房如何验算温度应力


                由于钢结构厂房设置温度伸缩缝导致漏水隐患以及地震时纵向碰撞,所以很多厂房略超规

    范要求的时候都不希望设置或者尽可能少设置温度伸缩缝。实际上,国内外有不少成功的钢

    结构厂房案例:日本君津热轧厂 470 米;我国三一重机网架 400 米长,有甚至 1126 米长的热

    轧厂未设置伸缩缝也使用良好。我国钢结构规范对采暖区的钢结构放宽到纵向 200 米(轻钢

    达 300 米),横向 150 米。普通钢结构厂房对温度应力以释放为主,网架以抗为主,所以计

    算方法完全不同。本文主要举例计算普通钢结构厂房温度应力。

    通常这么认为:温度缝间距满足规范要求的结构,其产生的温度应力在规范包络范围,不

    需要验算温度应力。按王铁夢老师的《工程结构裂缝控制》一书关于柱头容许位移建议,满

    足“表 1”时可以保证柱子附加力不大,吊车梁正常使用,无需组合。

    表 1 

    6 米

    8 米൑H<12 米 ∆ܮ容许 15mm 

    12 米൑H<20 米 ∆ܮ容许 20mm 

    20 米

    表 2 

    跨度 100 米 200 米 300 米 400 米 500 米

    钢结构自由度系数η 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

    例:江苏镇江某钢结构厂房 270 米,宽 66 米,32 吨两台行车组合,柱头高度 13.4 米,屋

    墙面设置单层板加保温棉,墙梁简直,檩条连续。厂房长度超出《抗规》GB50011-2001 9.2.4 

    1 条要求。另吊车梁总长也不满足规范规定,需要专门对厂房纵向温度应力进行验算。

    验算过程:(不考虑基础转动和钢柱平面外弯曲刚度较小有力因素)

    1、 计算温度变形:ΔL ൌ 0.5L כ S כ ΔT כ α כ η/2。其中:L=270*10

    mm;S 为变形滑动

    系数,对纵向有檩柔性体系取 2.0;横向排架取 1.5,超过 24 米跨度取 1.3~1.4,焊

    接锁牢时不考虑。本工程横向未超规,纵向取 S=2.0;ΔT 取值:因为设置保温层,

    ΔT ൌ 30 度(否则 35 度,如果露天结构为 40~50 度);α 为钢结构线胀系数 12 כ

    10

    ି଺

    ;η 为钢结构自由度系数,取值见“表 2”,η=0.5 ൅

    ଴.଺ି଴.ହ

    ଷ଴଴ିଶ଴଴

    כ ሺ270 െ 200ሻ ൌ 0.57。

    代入公式:ΔL ൌ 0.5 כ 270 כ 10

    10 כ 12 כ 30 כ

    ି଺

    כ 0.57 כ 0.5=13.85mm。

    2、 η=

    ஔଵ

    ୼L

    ൌ 0.57,δ1=0.57 כ 13.85=7.9 毫米。为实际变形近似值。【1】

    3、 查表 2:H=13.4,故ሾδ1ሿ=20mm>7.9mm,OK! 

    验算表明:厂房纵向不需要再进一步进行温度应力验算,即不需要在荷载组合中考

    虑温度作用组合!

    (注:温度作用分项系数可以偏于安全地取 1.4,组合系数可以取 0.7,便于安全地

    建议取 0.8)。【2】(丁芸荪《网架网壳设计与施工》,【1】同)

    如果一个工程真的需要验算温度应力,即温度作用参与荷载组合的话,计算是非常

    繁琐的,一般估算方法:假定荷载(作用)和结构响应线性关系,找出控制组合组

    合值,再把有温度作用参与的组合组合值与之比较,在结构应力比上保留适当对应

    比例的余量。但是,与其这样,还不如直接设置温度伸缩缝把结构分成可以忍受的

    分缝距离。



    回答:2014-5-3 18:59:34
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励