    有错层和局部大开洞现在层质量比不满足高规3.5.6
    问题分类:钢构技术   浏览:3704  发布时间:2019-12-27 11:21:18

    由于有错层和局部大开洞现在层质量比不满足高规3.5.6。有什么办法调整吗?

    有两层是放设备的,超的有点猛。有什么办法可以调整吗?

    回答问题
    回答 共2条回答

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询
    回答:2019-12-27 18:34:49

    云涛
    回答问题:30个
    点此咨询

    应该再看看其他指标综合考虑,如刚度比、受剪承载力比等,因为楼层质量的产生地震作用的根源,首先你这个就有头重脚轻的毛病,抗不抗的住还要看骨骼是否惊奇,要是刚度比,受剪承载力也不太好,建议增大柱截面或者型钢混凝土或者工艺允许的话加支撑

    回答:2020-1-2 16:55:19
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励